回复:CU250S-2控制单元

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-06 15:08:19

1楼

你指的是BOP-2操作面板的操作吗?复位键就是按住OK键吧?运行操作是,先把BOP-2操作面板置于手动操作的授权位置,然后按绿色的启动键启动,按红色的停止键停止。上升下降健是给定速度加减。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1978条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。