以下是引用威师爷在2020-12-05 06:13:09的发言 >17楼

变频器外壳单独接地看看。要保证接地电阻尽可能的小10欧以内

还有一个情况,在运行过程中,有没有接触器动作?接触器要在线圈上加RC电容来吸收尖锋电压。

另外,如果等电位做不好,把通讯的屏蔽接地只会更加严重,如果处理不好等电位,还不如把屏蔽悬空

运行过程中,没有任何的接触器动作,把屏蔽线悬空试验过,仍然会有干扰的存在,只要通讯线或者变频器外壳接地线有一根线连接到变频器,就会有干扰出现