22楼
看了一下手册,这个G120XA(风机水泵用)确实像MM430,有这个功能性接地片。
通讯测试必须要启动,就先拆了它。它就是注入屏蔽连接的干扰源。
手册上有专门的说明。
这个在G120XA的手册上看到过,没想明白,就没做这个实验,明天试试这个,谢谢!
但我还有个问题,如果是这个70V锯齿波引起的干扰,为什么同一个柜子内还有其他的G120XA变频器,通讯线的接法与这台75KW的类似,但是却不会出现干扰通讯的情况呢??