回复:G120XA变频器不带负载的情况下干扰通讯

已锁定

横竖撇捺点

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2018-11-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-06 23:14:34

22楼

展开查看
以下是引用yming在2020-12-05 11:31:51的发言 >20楼

看了一下手册,这个G120XA(风机水泵用)确实像MM430,有这个功能性接地片。

通讯测试必须要启动,就先拆了它。它就是注入屏蔽连接的干扰源。

手册上有专门的说明。

这个在G120XA的手册上看到过,没想明白,就没做这个实验,明天试试这个,谢谢!

但我还有个问题,如果是这个70V锯齿波引起的干扰,为什么同一个柜子内还有其他的G120XA变频器,通讯线的接法与这台75KW的类似,但是却不会出现干扰通讯的情况呢??