以下是引用叶子_foliage在2020-12-06 23:14:34的发言 >22楼

这个在G120XA的手册上看到过,没想明白,就没做这个实验,明天试试这个,谢谢!

但我还有个问题,如果是这个70V锯齿波引起的干扰,为什么同一个柜子内还有其他的G120XA变频器,通讯线的接法与这台75KW的类似,但是却不会出现干扰通讯的情况呢??

以下是引用yming在2020-12-05 11:31:51的发言 >20楼:看了一下手册,这个...

引用20楼详细内容:

看了一下手册,这个G120XA(风机水泵用)确实像MM430,有这个功能性接地片。

通讯测试必须要启动,就先拆了它。它就是注入屏蔽连接的干扰源。

手册上有专门的说明。

导致干扰的并不是电压。是交变电流!

只是这一台的容量大(其实是电容的容量大),这锯齿波(实际上是三角波)的能量大,传导的交变电流大。

10台7.5的,也有这么大电流,但它们是分布的。造成的干扰影响不同。