以下是引用依然在2020-12-06 20:18:44的发言 >21楼

感觉还是接线有虚接或者EMC的问题。否则,为什么同样的电缆到其它工位就没有问题,在该工位就会报警呢?

这种问题比较难找根源,又由于现场生产需求,没有太多的时间,有时只能是权衡解决,如果换线以后再不报警,也算处理了。但具体是线缆接口还是线缆本身抗干扰问题,就不得而知了。

以下是引用Haohaobb在2020-12-05 22:29:57的发言 >20楼:问题不是特别严重到...

引用20楼详细内容:

问题不是特别严重到无法使用,就是偶尔出现,这一台机器,动力电缆及编码器电缆等都是采购的西门子的。之前有问题主要是通过同一台机器上不同位置的电机进行互换动力电缆、编码器电缆,电机编码器、驱动器及电机来进行交叉对比找原因,但是来来回回总是这个位置的电机报警。


我们最近从二期设备上拆过来一根编码器电缆换上了,目前大概有10天左右了,还没有出现报警。二期的电缆是采购了igus的。

以下是引用依然在2020-12-05 04:10:38的发言 >19楼:解决了吗?最终是什...

引用19楼详细内容:

解决了吗?最终是什么问题?感觉其实也不是什么大问题,只是比较过于隐蔽,而导致容易忽视。

感觉上下描述,感觉还是线路哪里链接出了偶发性问题。

说的比较客观中肯,很多时候现场情况的确如此。


我们最近还遇到一个情况,该客户指定了一个牌子的固定式扫码头,我们之前没有使用过这个牌子。但是走profinet通讯,感觉应该都差不多,就让供应商选了一个型号。办公室测试连1个plc 也没发现问题,到了现场,30+个入网后,同一个网络内有多个1500 cpu,变频器,编码器等其他设备,这个型号的读码头ping的时候有比较频繁的丢包,相同网线末端,连上其他设备,就没事,丢包,掉站,甚至接上它们,导致西门子自己远程io从站也掉站。厂家去了也没发现原因,怀疑我们用的第三方非管理型交换机有问题,实在没有找到原因,我们更换了他们推荐的一个西门子的非管理型交换机,但是还是丢包,最近在协调他们第二次进厂找原因。

客户比较强势,设备在使用了,想进行个测试都特别麻烦。