感觉还是接线有虚接或者EMC的问题。否则,为什么同样的电缆到其它工位就没有问题,在该工位就会报警呢?
这种问题比较难找根源,又由于现场生产需求,没有太多的时间,有时只能是权衡解决,如果换线以后再不报警,也算处理了。但具体是线缆接口还是线缆本身抗干扰问题,就不得而知了。
说的比较客观中肯,很多时候现场情况的确如此。
我们最近还遇到一个情况,该客户指定了一个牌子的固定式扫码头,我们之前没有使用过这个牌子。但是走profinet通讯,感觉应该都差不多,就让供应商选了一个型号。办公室测试连1个plc 也没发现问题,到了现场,30+个入网后,同一个网络内有多个1500 cpu,变频器,编码器等其他设备,这个型号的读码头ping的时候有比较频繁的丢包,相同网线末端,连上其他设备,就没事,丢包,掉站,甚至接上它们,导致西门子自己远程io从站也掉站。厂家去了也没发现原因,怀疑我们用的第三方非管理型交换机有问题,实在没有找到原因,我们更换了他们推荐的一个西门子的非管理型交换机,但是还是丢包,最近在协调他们第二次进厂找原因。
客户比较强势,设备在使用了,想进行个测试都特别麻烦。