回复:vlvmotl块的就地远程怎么连

已锁定

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-08 09:08:27

5楼

LocalSetting = 0 关闭就地模式。

LocalSetting = 1 通过就地模式切换信号(连接至LocalLi输入管脚)实现就地模式的切换。就地模式下的启停命令(连接至OpenLocal和CloseLocal管脚)通过VlvL块的控制命令(Ctrl管脚)输出到现场MCC柜完成就地控制。

LocalSetting = 2 通过就地模式切换信号(连接至LocalLi输入管脚)实现就地模式的切换。就地模式下的启停命令不需要连接至OpenLocal和CloseLocal管脚,而是直接控制MCC柜完成就地控制。VlvL 功能块根据反馈信号FbkOpen和FbkClose进行阀门现场运行状态的跟踪。

LocalSetting = 3 现场不提供就地模式切换信号,而是通过上位机面板实现就地模式的切换。就地模式下的启停命令(连接至StartLocal和StopLocal管脚)通过MotL块的控制命令(Start管脚)输出到现场MCC柜完成就地控制。

LocalSetting = 4 现场不提供就地模式切换信号,而是通过上位机面板实现就地模式的切换。就地模式下的启停命令不需要连接至OpenLocal和CloseLocal管脚,直接输出到MCC柜完成就地控制。VlvL 功能块根据反馈信号FbkOpen和FbkClose进行阀门现场运行状态的跟踪。


楼主的本地控制,应该是起停直接进MCC的,可以选择LocalSetting=2,通过本地信号连接LocalLi管脚,来切换本地,远程