回复:于plc200cpu224xp的modbus通信同时做主站和从站如何编程的问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9127
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-09 08:57:41

4楼

@手机用户20201208152943:

  是的。

你可以将主站通讯程序和从站通讯程序分别写在2个不同的子程序中,然后,在OB1中调用,这样方便阅梯形图。

是的,越是多种通讯同时存在,越需要规划好这些通讯数据的交换区。

我做通讯的习惯是事先规划好通讯数据交换区域,程序就是根据这些数据交换区域编辑,这样的习惯可以规避数据交换过程的重叠,重复使用问题,当然在调用库指令时,还要给库存储区分配一些V存储区地址。

总之,规划好这些数据区,会有利于理顺地址的使用情况,使编程思路清晰,不混乱,规避数据出错。