以下是引用shine在2020-06-09 10:18:08的发言 >1楼

如果组态了AB相的编码器,计数值会自动根据编码器正转增加,反转减少。

最简单的就是编码器数值线性变换到变频器的给定。

不过计数器是循环计数的,到了最大值再正转会变成最小值,反之亦然,如果你的编码器是限定转动范围在一圈以内,可以用上面的方法

如果不是,你可以用两次采样的差值判断正转还是反转,再增加或减少变频器的给定。

只要不组态Z相复位,计数就不是循序的,只要限定计数最大最小值即可。