STARTER有波特图功能
呃,不过不大懂波特图什么意思
如何在STARTER中保存或导出Trace图形和波特图
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/76855798其实对于PID调节来说,分析系统采样得出的频域波特图要比时域的跟踪要好分析。
一个时域的跟踪Trace用傅氏积分变换获得的波特图有两个;一个是幅频特性,一个是相频特性。
横坐标代表的是给定解析的正弦波频率分量(如阶跃给定可以解析成许多频率正弦波叠加)
幅频特性就代表了闭环系统的控制对象跟随给定的(增益的)系统响应。
(比如:人眼的瞳孔会受光照缩小。当用一束光照射眼底,随着明暗变化频率加快,瞳孔变化幅度会越来越小;最后就不变了。这就是幅频特性。)
相频特性就是不同频率下的相位位移。每个闭环系统其实控制对象的反馈,都是有响应延时的。这里包括了系统惯量的因素,传动间隙的存在,信号传递的延时(如人眼受光照,PN网络的延时等);随着频率变化,相移发生变化;很明显,当相移达到180度时,负反馈就变成正反馈了。那这个系统就崩溃(发散)了。
(这里也包括机械系统的共振。)
通常这两个图要配合分析,当幅频特性在某频率后,幅值已经低于-3db,这时相频特性离180度还很远时,这个系统就不会出问题。这个距离就是裕度。
有时候,做好的一个闭环系统想达到响应指标,可就是系统太不稳定,就是裕度不够大;这时就可能加入校正环节。其中包括利用前馈预控。对于那种“共振”则只能跳跃过去。
波特图分析(FF)好是好,但是如何Trace则是个技巧。
Trace采样过密,由于存储空间有限,采不到达到系统稳定(收敛)的全过程。
Trace采样过疏,可能会疏漏了很多高低点;FF处理的结果是错误的。
所以,经常要反复多做几次,获得一个合适的采样集。
这个不仅仅是驱动。对于PLC参与的闭环一样适用。TIA它也有Trace,也能做傅氏变换。