回复:一种不需要轮询的Modbus RTU通讯的方法

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    841
  • 精华

    17
  • 被关注

    402

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-09 16:31:10

38楼

其实楼主说的这种令牌方式已经在我创作的modbus程序中应用了,每个msg指令都有一个此指令是否激活的输入脚,为真是使用,为假时不使用。比如应用中读10台变频器的频率电流和控制变频器启停,平时读取变频器参数的指令激活,当控制单台变频器启停时,就只激活这一条指令,指令完成后再将激活端置假。当正在工作的指令收到本指令不激活时会把通信资源强制让出。