今年年初,工厂曾经出现过一次dp通讯故障,最终排查为dp电缆破损外层屏蔽线与信号A/B线偶然短路的结果,这个是最后排除结果的总结。
在排查过程中,曾经用过将dp插头,几十个使用年限基本在10年左右的,将OFF位置的开关触点直接用焊锡焊接,避免这些开关由于使用年限长后,造成的接触性问题,这应该是一个好办法,值得推广。
我现在就是使用多年的DP直接更换新的,不节约这个钱,怕不稳定,这个东西看不见摸不着最怕就是瞬间掉站问题。