恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-09 17:40:40
18楼
除27648做什么?
这里的累积值是对ADC信号的累积,它是个无量纲的数值(所有场合都一样)。
针对不同对象的传感器,有自己的换算关系。
例如:27648=20毫安=15立方米/秒;当然是1立方米/秒=1843.2啦。
如果你的采样是1毫秒间隔,累积值就是一千倍;10毫秒间隔,累积值就是一百倍,100毫秒间隔,累积值就是10倍。
不用去除千倍、百倍、十倍,直接除1843,就是累积物理量立方米的千倍、百倍、十倍。正好对应保留小数点3位、2位、1位。
对么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主