回复:vlvmotl阀位反馈信号的输入信号变化在wincc上显示阀位反馈错误

已锁定

JazTai

  • 帖子

    74
  • 精华

    1
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2019-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-09 21:50:13

3楼

VlvMotL, 你有两种监视时间,这些都是需要在现场调试的时候调的, dynamic monitoring time 和static monitoring time. dynamic 就是在动作时(开,或关着的时候检查动作),static 就是静态的时候,阀门不动的情况下检查阀门的动作。 


记得把这些时间都记录下来,放在文档里面。 

PCS7工程师 玛尔科自控设备 - 招聘中 (上海|松江 /青岛|崂山)