恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-10 07:03:28
2楼
是的,第三方屏幕用的应该是编程设备这个资源,不是HMI的资源
你这样来回断电启动停止的,不久测出来了么
把触摸屏断开,电脑就能下载了,电脑断开,触摸屏就能连上
关键是触摸屏断开后,step7是连不上plc的,一定要把plc断电后,才可以。不断电的话,这个通道资源会一直被占用,断电后,资源才会释放
请填写推广理由:
分享
只看
楼主