国产触摸屏和上位机软件(比如组态王)老的驱动都是使用PG的连接资源通讯,这样如果PLC在跟HMI通讯step7就连接不上。我遇到过好几次,连接时报错,开始以为是软件版本问题,后来发现把通讯的网线拔了,过十几秒钟等PLC判断通讯断了释放端口后就可以连接了,不用给PLC断电。