感谢楼主分享,我在现场遇到的是MODBUS通讯1500连接多个品牌的设备,施耐德ATV310 信捷触摸屏及雷赛伺服驱动器,雷赛的驱动一直连不上,后来改为信捷触摸屏直接读施耐德和雷赛数据,把1500甩开了!