早起的模拟量模块确实有量程卡与硬件组态之说,新版本的量程卡不需要仅仅需要硬件组态了。

首先你必须确认模块前连接器的实际连接及程序硬件组态的实际组态信息,你看到的不一定是实际的硬件组态,如果你方便在线,你可以硬件组态界面是否可以在线,如果能够在线,说明你电脑中的程序是最终版本(实际使用版本),确认了这个后,才打开具体的模块信息看实际硬件组态是电压还是电流,电压、电流是怎么组态的,具体信息是什么。

FC105是step7编程环境下,模拟量转换为实际工程量的库指令,用户应用模拟量输入读取转换为实际工程量后用于程序的阅图非常方便,也便于分析实际问题。