回复:G120C的STO功能可以取代变频器输入侧接触器吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-10 17:47:00

7楼

也就是说,安全关机功能,就是瞬间切断了电机的供电电源。而没有必要非去切断变频器的供电电源。


相反,如果是切断了变频器的进线电源为了电机断电,直流母线的储能还要维持一定的时间才能彻底将储存的电能耗光。并不能起到迅速切断电机电源的目的。

我是你的朋友

精华帖版主置评:说的没错!切断进线电源,至少要5秒才能放电完成。如果是启用了最低电压控制器,让它抗“晃电”,空载电机能坚持好几秒维持运转呢!哪有STO快。-yming