1、一般出现AUDIT记录错误是因为2个情况:

A、存储卡读写错误,SD卡或者U盘对于触摸屏来说就是  类似U盘对应PC

AUDIT记录是触摸屏进入系统就打开文件,随时记录的,类似你打开U盘内的记事本,随时写内容

B、触摸屏没有正常关机退出会造成,类似PC突然断电或者强制关机,这样AUDIT记录没有正常的退出记录

再次启动会触发生产1个新的文件,通常为BAK 或者严重的KEEP

C、建议定期备份到PC,触摸屏的不可以长期保存,否则AUDIT 文件会相当大,每次读写耗费大量资源


2、触摸屏截图或者打印 会占用较大的资源,此时不可以快速点屏幕,类似PC cpu占用100%

   

如果想提高体验,可以使用 IPC+WINCC RT ,触摸屏的移植是相当的简单!

存储空间改为SSD硬盘也支持快速归档,5S内的归档!

打印 查看等也会更快!


要求更专业的可以使用WINCC SCADA。。。

你想的到的都能做到! 

成本和开发周期会长1点!