以下是引用zcomin在2020-11-22 21:44:04的发言 >1楼

SINAMICS G120C 系列产品均配备了STO

(Safe Torque Off) 安全功能,用于实现驱动的安全停机。这样一

来,机械制造商可轻松满足当前机械指令的要求,相关成本被降

至最低。

故障安全(Fail Safe)认证功能:Safe Torque Off (STO)

? 符合IEC 61508 SIL 2

? 符合EN ISO 13849- 1 PL d 和3 类


如zcomin所说,主要看你设备的风险评估报告,这个电机动作的风险是多少

计算出来的值不能大于变频的PL等级

实际的STO就是变频器不断电,把里面的IGBT管动力切断,电机自由停车