恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-11 12:37:04
10楼
是否切断进线电源,要看安全要求。
STO是直接(立即)切断变频器的脉冲输出。和OFF2相当。
如果是检修,进线必须断开!
STO尽管输出没电,那也不符合一些安全要求。它只能保证机械安全。
实际上,就像K版说的,G120C要CU单独供电!
在G120C使用485通讯中;我是使用双-双绞屏蔽电缆,同时传输DC 24V和485信号。DC24V和485AB都是接到每一台G120C一体机上的 31,32端子和A、B。这样和下端主电源是否切断无关。
这种双-双绞线屏蔽电缆有卖的。我验证过的。
你暂时没有,可以用普通网线验证。115200!
今后,这种方式是趋势,就像网络使用POE一样。
很详细热心的回复,谢谢!
sto和off2一样,igbt的g极接低电位,区别是复位方式不一样。
屏蔽双绞线有的,波特率用的是g120c默认值19200,通信速度够了,动默认参数免得用户换变频器时费时间。
POE,就是通信线和控制电源线集成到一条线上,了解了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主