回复:关于300系统中模拟量的问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-11 17:20:54

5楼

能够在线监控说明硬件是实际应用的,你看过是电压0-10V,那这个不会有错了。

如果硬件量程卡设置错误,那这个项目本身就读取数据不正确了,相对这个可能性会小,量程卡很长一段时间没有用了,都快忘记了,电压我记得是A位置,模块上的小箭头与量程卡的小箭头对齐插入。

另外,还有一个可能是,假设仪表这侧确实的电流输出(这个你必须确认了是什么输出形式),假设是0-20mA,在这个输出回路上串一个500欧姆的电阻,将这个电阻的两端再连接到模拟量模块的电压输入侧,也是可以应用的。

要想搞清楚一件事情,确实需要下一些功夫,逐一排除可疑,最后到确认为止。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。