喜欢看K版对精华帖的评价,中肯,言出中的。

电路中没有明显的断开点,不能算作绝对安全,STO功能是对变频器输入接触器的补充,但本质上和OFF2一样;输入侧接触器带来的通信中断问题,集中供电针对性解决,继而引发POE(power over ethernet)技术,很多摄像头就是这种供电方式,ethercat也有+P的总线,也许PN总线已经在考虑下一个版本了。