回复:GH180用于启动高炉鼓风机

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3976
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-12 08:09:51

35楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2020-12-11 16:51:04的发言 >32楼

电机并网时如何?电流多少?

以下是引用锋言锋语在2020-12-10 08:00:27的发言 >29楼:试过了。 750A, 10...

引用29楼详细内容:

试过了。 750A, 100%的磁通,到最后48Hz,也达到电流限幅了。再升速就费劲了。  97%的磁通。 50Hz到730A左右。 而且输入电压也从10.7Kv降9.9.启动没问题。  先做励磁还可以再将, 电流限服还有放开的空间。 基本上不影响使用了。

以下是引用lxm650在2020-12-09 22:08:38的发言 >28楼:@锋言锋语 750A的...

引用28楼详细内容:

@锋言锋语 750A的柜子试了吗?


GH180并网是一瞬间的事情。


逻辑是, 频率和相位满足要求以后, 投入旁路开关, 系统检测到电流变化>5%, 停变频器,断开变频器出线。 切换过程, 肉眼是看不到的。 


切换要求变频器输出略微超前进线电压, 6度左右。 我这里有点不明白, 及时超前6度,手册上说是抱闸并网时,功率由变频器流向电网。 但是即使输出超前, 并网瞬间, 仍然可能网电电压>输出电压。 为什么要设置这个参数?

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。