能够在线监控说明硬件是实际应用的,你看过是电压0-10V,那这个不会有错了。
如果硬件量程卡设置错误,那这个项目本身就读取数据不正确了,相对这个可能性会小,量程卡很长一段时间没有用了,都快忘记了,电压我记得是A位置,模块上的小箭头与量程卡的小箭头对齐插入。
另外,还有一个可能是,假设仪表这侧确实的电流输出(这个你必须确认了是什么输出形式),假设是0-20mA,在这个输出回路上串一个500欧姆的电阻,将这个电阻的两端再连接到模拟量模块的电压输入侧,也是可以应用的。
要想搞清楚一件事情,确实需要下一些功夫,逐一排除可疑,最后到确认为止。
各位大神,1、我确信仪表输出都是电流信号,中间没有串联电阻变电压信号 2、我直接用信号发生器给331模块电流信号,上位机信号能正常显示。