回复:关于转矩附加报文750的一点BUG

已锁定

曾经的层

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2012-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-12 17:36:24

10楼

我也遇到过,被恶心了几天

是V-ASSISTANT的问题,我的版本是1.06.02,在“设置PROFINET”的“选择报文”下的PZD结构及数值中监视“M_ADD1(PZD3)、M_LIMIT_POS(PZD4)、M_LIMIT_NEG(PZD5)”中的值是不对的,PLC中传送的“M_ADD1(PZD3)”结果跑到了“M_LIMIT_NEG(PZD5)”,

“M_ADD1(PZD3)、M_LIMIT_POS(PZD4)”中的值都为0

后来用我同事的V-ASSISTANT软件监视,他是1.05版的,监视“M_ADD1(PZD3)、M_LIMIT_POS(PZD4)、M_LIMIT_NEG(PZD5)”就全对了

如果是1.06.02的就去“诊断”中去看“r2050[2]、[3]、[4]”这里是对的