简单说一下系统工艺:变频泵(变频器带动),调节阀(调节型4`20mA)阀门调节动作相对泵比较慢,两个执行器控制一个量(流量或者压力)
不能只用一个执行器,因为:1、变频泵精度不够、阀门动作慢,2、想把泵的频率控制在20~45Hz范围内,为了覆盖需要的(流量/压力)范围,泵有时会在范围外
之前是用PID控制泵,然后阀门也是用PID,结果导致系统不稳定(泵和阀门一直大范围变动,频率忽高忽低,阀门时开时关)
有什么好办法让系统比较稳定(泵频率变化比较稳定,阀门开度不老是变化),又能快速响应吗?