在一定范围内
普通阀门开大或者频率降低压力必然会降低…
普通阀门开大或者频率提升流量必然提升…
超出硬件设计范围的线性范围调节失效。

所以,如果只调压力?要么去掉变频器只调阀门要么去掉阀门只调频率,两个同时调就相互掐架了。如果只调流量也是一样的道理。两个同时调?这是要死-斗!
除非你用昂贵的动态平衡阀给4~20mA范围对应线性流量,此时只要保证压力,然后需要多大的流量给一个对应的值给阀门流行,也只是一路PID调压力罢了,流量由动态平衡阀快速调节。

真想要普通阀门+变频器 双PID调节流量?那就考虑两路PID分开调节,在25%范围内的偏差就交给变频器细调,超出25%偏差就交给阀门粗调。反正就是别让两路PID同时计算!代价就是响应受到阀门调节性能影响比较慢。