回复:求解:USS_INIT指令中的Active地址参数怎么计算呢?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-13 13:16:16

6楼

展开查看
以下是引用直挂云帆济沧海在2020-12-13 12:59:32的发言 >5楼:Active的值应设置为多少,表示多少台变频器,比如1台,就用16#2表示

错误!

它指的是站地址!

变频器从站地址分配的是:3、5、6、7、8 就是 0000 0001 1110 1000

这样INIT初始化就分配出5个缓冲区,同时也知晓并分配了从站的地址。


不这么设计,我还真想不出来这个程序应该怎么写?

怎么写,都需要两次设置。缓冲区开几个?从站地址都是啥?