回复:【探讨】S7-300/400 PLC 流量累积问题

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-14 16:19:53

3楼

       有个思路,不一定合理:数据的来源如果是模拟量可以整数直接转双整数后用双整数甚至是将源数据放大N倍的双整数参与运算(N倍数的选取根据实际情况体现相对精度和置信度),考虑计圈,掉电保持等;如果是通讯或其它方式同样可以将浮点数放大到没小数点或者有的累计整数,有的累计放大的小数部分;或者嫌运算量麻烦采用浮点数累计到某个远未超限的浮点数定值就计圈进位。