以下是引用江汉之珠在2020-11-28 15:42:18的发言 >楼主

在近年的的项目执行中,屡屡碰到一个问题---客户要求我们给出设备的实际电流并显示出来,最简单的方法就是采用AI模块将电流传感器的电压信号接过来,然后在HMI显示。实际上我们也是这么做的,但客户还是不满意,为啥HMI上显示的电流值一直在跳动?经过多次思考和验证,AI模块的位数不够导致此现象。

我知道工控行业不会出现小众的定制产品,我想问一问,针对此类问题,西门子可曾有过规划或者举动?

电流有多大?模拟量可以到32767吧?精确到1A也可以到3W安了,精确到0.1A也可以到3K多安了。


跳动?加入滤波算法不就迎刃而解了吗?有啥难度?