回复:【探讨】S7-300/400 PLC 流量累积问题

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2197
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-14 23:16:03

5楼

两种方式来解决他,一个是取整加法,就是每次累加只截取整数部分,剩下的小数部分累积到下一次,最后的结果是一个整数,就不会有舍掉的问题;另一种方式是递进,用A和B来表示的话就是每次都跟B做累加,当B大于10000(也可以是其他数值,根据需要设定)时给A加10000,给B减10000,最后结果=A+B,这样B不会大于10000,可保证小数点后3位精度。

污水处理自控工程师,简称污师。