PCS7项目OS下载注意事项

1、ES、OS服务器计算机名符合规范,如果在PCS 7安装之后修改计算机名,则可能会出现OS项目无法打开、激活等问题。

2、ES、OS服务器PCS 7软件版本要一致,现场可能由于某种原因需要安装更新包,只要符合PCS 7兼容性,这是允许的。但由此可能会引起ES工程师站和OS服务器/单站/客户端之间的版本不一致,这可能会导致OS项目下载出错。一般来说,如果需要对项目中的组件进行升级,则务必要做到项目中所有相关计算机都要执行升级操作。

3、在PCS 7工作站上,要严格按照当前PCS 7版本的兼容性来使用杀毒软件,否则,可能会引起下载的故障,或者会破坏软件的正常功能。

4、在OS下载之前,项目在ES上编译过

5、OS项目中文件名能被有效识别(如:文件名不符合系统识别语言) 

6、 作为最基本的权限要求,工程师站当前的登陆用户在下载目标计算机上存在,且具有同样的密码,且用户密码不能为空。 

7、共享文件夹在设置共享访问权限配置时,增加的“SIMATIC HMI(OS_SERV\SIMATIC HMI)”用户组和“SIMATIC NET(OS_SERV\SIMATIC NET)”用户组分配“Full Control”的权限