无纸记录仪会干扰331吗?

423

1

2005-09-08 18:50:41

高炉值班室炉况监测是一套S7-400系统,有许多331模块。有几个温度信号是由隔离器送出,一端上模块,另一端上无纸记录仪。这几个温度显示总是不能稳定,偏差有几十度之多,而无纸记录仪显示正常。经现场测试,进模块的几个端子对地有30V的交流,甩掉无纸记录仪,交流消失,显示正常。
如果是无纸记录仪的问题,那还有另外几套系统也是这样,为什么没有这种现象呢?希望有这方面经验的朋友指教,谢谢。