以下是引用月读在2020-12-15 16:35:25的发言 >12楼

我对沿儿的理解:就是一个脉冲,类似于SM0.1那样的,只不过沿儿前边的是位逻辑。

概念错误!

沿和脉冲完全两码事儿!

举个例子:驱动的启动明确规定:满足启动条件后,驱动的启动必须是个上升沿。

就是说,必须有一个低电平到高电平的过程,之后维持高电平(ON)。

脉冲信号行么?不行!

驱动上电,启动信号就高电平行么?不行!

有了这个逻辑,即便是驱动故障,OFF2驱动停止了,尽管ON(高电平)信号仍旧存在,也不会启动。这就是沿的作用!


同理:许多功能块的REQ,要求一个上升沿;你使用脉冲也可以(它有上升沿),你使用置位/复位(Done/ERROR时,复位它,下个周期或需要时再置位。)也可以。