不错,终于有了一些有用的信息提供分析和参考了。


第一,如果已经做了动态优化。那r0345 = ?能报上来看看吗?


第二,速调的P减小,是多少?I增加是多少?它们的乘积是否与原PI乘积相等呢?


第三,你的电机数据表明,这是一个低速大转矩的电机,所以系统的负载惯性不会小,你尝试通过修正PI参数来解决电流抖动问题,方向是对的。不应该甩锅编码器。


第四,可以尝试编码器滤波参数适当加大,比如20ms?


个见,仅供参考。