回复:西门子PLC是如何做上升沿逻辑判断的?

已锁定

月读

  • 帖子

    260
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2019-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-16 13:39:30

14楼

展开查看
以下是引用yming在2020-12-16 11:50:05的发言 >13楼

概念错误!

沿和脉冲完全两码事儿!

举个例子:驱动的启动明确规定:满足启动条件后,驱动的启动必须是个上升沿。

就是说,必须有一个低电平到高电平的过程,之后维持高电平(ON)。

脉冲信号行么?不行!

驱动上电,启动信号就高电平行么?不行!

有了这个逻辑,即便是驱动故障,OFF2驱动停止了,尽管ON(高电平)信号仍旧存在,也不会启动。这就是沿的作用!


同理:许多功能块的REQ,要求一个上升沿;你使用脉冲也可以(它有上升沿),你使用置位/复位(Done/ERROR时,复位它,下个周期或需要时再置位。)也可以。


以下是引用月读在2020-12-15 16:35:25的发言 >12楼:我对沿儿的理解:就...

引用12楼详细内容:

我对沿儿的理解:就是一个脉冲,类似于SM0.1那样的,只不过沿儿前边的是位逻辑。

之前还真没有想过这个,刚做了个启停程序试了下还真是这样的,是我理解错误了,多谢指正。

无闻
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。