恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-16 13:56:42
4楼
还是我们工人有力量。
现场上次连续拆装了几次,那么狭小的空间,看得我心惊胆战,生怕把没有问题的TCB板给戳坏了。
事情的经过是这样的:AOP30报警F30006,为触发板故障,他们查了外围接线,无果的情况下拆了TCB板,拆掉触发板后清理灰尘,检查无明显损坏点,协调备件的同时,又给安装了上去。
当然还是无法解决问题,而现场也没有新的备件。就另外借调了一套设备,运来后准备直接更换房体,结果换上去由于两套设备稍有不同,还是有问题。
本来就是为了节约时间才整体更换的,既然有问题,再找问题更浪费时间,NPT时间会更长。没办法就又把借调过来的S120的TCB板拆下来,然后再装到原来使用的设备上。
我当时心里就在想:这可真是技术活啊,当赏。