恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-16 16:48:21
1楼
感觉问题很搞笑。怎么可能呢?违反常理呀。历史故障存在同一个存储单元里,不管从哪看,都是一样的,怎么会不一样?变戏法呢?
希望不要这么搞笑的提问。要在同一时刻查看同一存储单元。而且r947的故障存储器,从.0-.20都晒出来。而且不要按动故障复位,因为复位以后,当前的故障就会下沉,到了下一个存储单元。
像你这种情况,可以看看r947.18是不是等于1910了?如果是,那是你把新的故障又复位了,原来的历史故障1910跑到.18去了吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主