回复:查看S120历史故障信息BOP和软件不一致

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-16 16:48:21

1楼

感觉问题很搞笑。怎么可能呢?违反常理呀。历史故障存在同一个存储单元里,不管从哪看,都是一样的,怎么会不一样?变戏法呢?


希望不要这么搞笑的提问。要在同一时刻查看同一存储单元。而且r947的故障存储器,从.0-.20都晒出来。而且不要按动故障复位,因为复位以后,当前的故障就会下沉,到了下一个存储单元。


像你这种情况,可以看看r947.18是不是等于1910了?如果是,那是你把新的故障又复位了,原来的历史故障1910跑到.18去了吧?