以下是引用芳季在2020-12-15 22:01:02的发言 >60楼

把超时设得足够短,不要指令默认1秒就一秒,仅比正常时间多那么两个最长扫描周期到五分之一,基本不会太影响。影响是必然的。然后先读报警,读得报警之后后面很多事情就可以忽略了。连报警都读不出来,那后面更多的事情可以忽略了。所以说基本影响不大。

侧面问下一个问题,看谁敢回答?有什么设备用smart控制,通讯任务紧迫,然而得知有modbus设备报警或罢工了。其他MB设备仍然要如常工作的?如果有,为什么设备还不一齐停机。如果可以不用停机,那么应该是这事故部分以外的机构应该没有关联性的。那应该是不紧迫的。所以我觉得小型设备一部分死机了,余下部分也生无可恋了。

公司是做手术室空调控制的,有用到smart的。
因为很多时候空调控制跟手术室空调控制面板不是同一个厂家,就需要modbus通讯。在一台空调机组供应3间手术室,每个手术室都是mbs从站,PLC要做的就是跟3间手术室通讯,随便一间的面板通讯中断是不会影响空调工作的。要做到3个面板的数据全部相同,任一修改温度其他3处同步改变…通讯逻辑还是很浪费脑细胞的,所以通讯逻辑无序是行不通的,同步数据必须优先的逻辑。