回复:MM440由V/F控制(p1300=0)改为无传感器矢量控制(p1300=20)出现的问题请教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-08 19:52:43

0楼

quote:以下是引用怪石山人在2005-09-05 08:38:28的发言:
就把P1300由0改为20了,其它的没改,我问了一个人,他说不需要改其它参数的
是的。改完了P1300=20以后,要对P1910=3做识别。你做了吗?