回复:V90 F7901 F31110 F31112报错求助

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-17 10:05:16

1楼

第一,动力线接地?编码器接地?什么意思?对地短路了?这话说的让人费解;


第二,F7902,F31110,F31112综合起来看,那就是编码器信号没了。要检查编码器的信号电缆和编码器信号。


难不是真的编码器对地短路了?

我是你的朋友