2楼
1,抱闸继电器常用于PM240-2,那么一般S120配备的是CU310-2,你们现在怎么选成CU320-2+抱闸继电器的?现在的功率模块实际上是哪种?PM240-2?MOMO?
2,CU320-2用于多轴,常用于MOMO,而MOMO+西门子伺服电机通常可以直接控制抱闸,那么你们为什么要多买一个抱闸继电器?
3,如果抱闸控制实际使用并不需要这个抱闸继电器,为什么还非要想办法用上?存着下次用不是挺好的?
关于你提的问题:
1,取决于你的功率模块是哪种
2,不能这么用。
精华帖版主置评:膜拜一下,这样的回复太给力了。kdrjl