恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-18 07:44:46
12楼
1、电流本身就在不断变化,只是变化的幅度有多大?
2、有没换过分辨率高的模块试过(或其它品牌PLC)?
3、电流互感器、变送器本身精度是啥级别的也有影响的。
4、解决办法:采用数据平均法或其它方法解决
电流分辨率高到你无法想象,你说的办法我都试过,结果是我自己开发了一款24bit AD采集卡解决问题了。