回复:关于模拟量模块

已锁定

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-18 07:47:49

13楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-12-14 17:50:21的发言 >9楼

电流有多大?模拟量可以到32767吧?精确到1A也可以到3W安了,精确到0.1A也可以到3K多安了。


跳动?加入滤波算法不就迎刃而解了吗?有啥难度?

以下是引用江汉之珠在2020-11-28 15:42:18的发言 >楼主:在近年的的项目执行...

引用楼主详细内容:

在近年的的项目执行中,屡屡碰到一个问题---客户要求我们给出设备的实际电流并显示出来,最简单的方法就是采用AI模块将电流传感器的电压信号接过来,然后在HMI显示。实际上我们也是这么做的,但客户还是不满意,为啥HMI上显示的电流值一直在跳动?经过多次思考和验证,AI模块的位数不够导致此现象。

我知道工控行业不会出现小众的定制产品,我想问一问,针对此类问题,西门子可曾有过规划或者举动?

不明白你是怎么迎刃而解,算法毕竟是算法可以修补但不能根本解决问题。稳定度在ppm级别的信号我实在想不出好的办法,无奈自己开发了一款24位AD采集系统,目前运行良好。

路漫漫而求索!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。