回复:关于模拟量模块

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-18 08:14:29

16楼

大部分变频器的电流反馈都是一个16位的吧。

不管模拟量反馈还是通信反馈,我见过的大部分都是16位的。//毕竟我搞的都是几百千瓦以下的功率,也想听听大家的经验。

只是根据变频器功率的大小,设计的分辨率不一样。

几百千瓦以下的我觉得用起来没问题呀,特大功率的另外说。

0....32767   16位的分辨率达不到到底是什么情况呢?

例如一台22kw的变频器,电流不过也就是五六十安。要求分辨率精确到0.1安,没问题呀。

至于你说的跳动,不可以加入一个低通滤波算法吗?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。