回复:求助各位大神,每次停电上电后就报30022故障,显示111bin,即三相短路故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-18 10:06:41

10楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-12-17 22:09:31的发言 >6楼

如果你们厂里有CIM的备件,换一下试试。

我在论坛里也经常看到网友们关于更换CIM的信息。可是我这用的SLM或者ALM从来没有出过问题。我这里的系统最终用户,全国各地都有,以江浙和重庆地区为主。如果说环境,也是五花八门的,什么情况都有。但S120的电源部分基本没事。倒是PM250在重庆地区因为环境温度高炸过。


不知道西门子传动对用户的CIM损坏和更换是否有过故障分析和总结?什么原因导致的?