这个很简单,每次只需要判断出下一个启动谁就可以了,不需要给所有泵都排序。启动是需要找出停止的泵里运行时间最短的,那么在程序开始给T置一个比较大的值,然后用T跟所有运行时间比较一遍,比T小的就把时间赋给T,把编号赋给N,最后N里面就是时间最短的泵编号。每个周期都这么判断一遍,当最短的泵运行后又会再次从停止的泵里找到时间最短的一个作为下一个启动的编号。
这个方式比较简单明了。
我现在采用的就是这个方法, 谢谢了。
这个功能需要完善的话,还是需要很多内容的。我加了很多功能,比方说跳过,不满足条件等异常处理。