回复:行程极限处,先用接近传感器做为停止马达的信号源,后改为行程极限开关,可是新问题又来了

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    834
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-19 10:02:08

5楼

展开查看
以下是引用Yuntao在2020-12-18 15:49:34的发言 >2楼

这样的设计很奇怪啊。

按楼主说的,负载应该是从右往左运动,那么负载运行到停止传感器的时候都停不下来吗?要运动到极限位置开关???

停不下来。原机是用最简单的感性马达,就是初中时学的那种,送电就转,断电就停。可是工作台有一吨重,有惯性,会带着马达向前走三厘米左右。所以马达最后停下来都是越过传感器的。同样的道理,马达要是遇到行程开关停下来,最终也是越过它而停下来。可是穿过行程开关的话,那马达不是又得电了?这就严重了。不知道该怎么设计这样的行程限位电路