以下是引用江汉之珠在2020-12-18 14:39:50的发言 >17楼

现在的问题是我要在4000A时要分辨到0.004A,也就是1个ppm,16位的AD貌似从硬件上不能胜任吧?

以下是引用威师爷在2020-12-18 08:14:29的发言 >16楼:大部分变频器的电流...

引用16楼详细内容:

大部分变频器的电流反馈都是一个16位的吧。

不管模拟量反馈还是通信反馈,我见过的大部分都是16位的。//毕竟我搞的都是几百千瓦以下的功率,也想听听大家的经验。

只是根据变频器功率的大小,设计的分辨率不一样。

几百千瓦以下的我觉得用起来没问题呀,特大功率的另外说。

0....32767   16位的分辨率达不到到底是什么情况呢?

例如一台22kw的变频器,电流不过也就是五六十安。要求分辨率精确到0.1安,没问题呀。

至于你说的跳动,不可以加入一个低通滤波算法吗?

题不对板了。

主帖说的就是为了在HMI显示一下设备的电流,我按照这个意思理解,怎么0.1A也足够了。就如变频器的显示面板一样,也不能显示0.004的分辨率吧?

这个显示有什么意义呢?设备随随便便波动一下电流的变化都不可能这么小啊。能看到0.1A为分辨率的变化就非常不错了,难道眼睛还看得出0.001的变化?这个除非使用PLC的扫描速度了,人的眼睛看不出来了。即使偶尔看到一个0.00XA的数字也是一瞬间,没有什么意义。个人理解是这样。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl